土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心机跑油事故

离心机跑油事故

发布于:2005-03-30 09:30:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们酒店最近搞发电机测试,停了正常供电,用发电机供电。造成离心机‘油’加温无电,〔应急电未接制冷机组〕,使润滑油都跑到制冷剂系统了。请教各位高手如何利用操作手段来使油回抽。〔有人提出用运行的方法就可解决,但我不知如何来运行〕承蒙多多指教,小弟特此致谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wzhangao0051
    wzhangao0051 沙发
    加油时要称重,放出来的油和充进的一样多
    2009-08-12 15:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • lpvdxvicfh
    lpvdxvicfh 板凳
    5楼回答的完全正确,负载若低可提高冷却水温度
    2009-08-12 13:18:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多