请教一个用电量计算的问题~

一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。现在单位领导想知道电动机的负荷情况,从电流来看是: 81/86=94%但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?