一住宅工程
100
米高,消火栓系统泄压阀在地库一层消防水泵房内,消防泵扬程
130
米,屋顶有消防水箱,消防水系统管道附件公称压力均为
16
公斤,在调试屋顶试验消火栓同时设定泄压阀启动压力,本人开发商工程部要求启动压力设为
16
公斤,可供应商调试员不同意,设置启动压力为
14
公斤,连消防检测单位也这样认为,后果是消防泵一启动泄压阀就泄水,设计没有做回收,心疼那些白哗哗流掉的水,去各位大侠评一评,难道是本人错了