泄压阀压力设定问题

发布于:2008-11-12 13:30:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一住宅工程 100 米高,消火栓系统泄压阀在地库一层消防水泵房内,消防泵扬程 130 米,屋顶有消防水箱,消防水系统管道附件公称压力均为 16 公斤,在调试屋顶试验消火栓同时设定泄压阀启动压力,本人开发商工程部要求启动压力设为 16 公斤,可供应商调试员不同意,设置启动压力为 14 公斤,连消防检测单位也这样认为,后果是消防泵一启动泄压阀就泄水,设计没有做回收,心疼那些白哗哗流掉的水,去各位大侠评一评,难道是本人错了

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • i000
    i000 沙发
    没做泄压回流管吗?那是有些心疼。
    2010-09-02 17:18:02

    回复 举报
    赞同0
  • shilling
    shilling 板凳
    给个终结答案吧。。+0.1mpa就可以了。。。。泄压阀出水管接消防水池。over
    同意19楼意见~