土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 已解:这种配置多少分钟以后热水出口不能满足最低水温42°C。不知是否正确?
各位高手:能否帮忙一下。

[ 本帖最后由 ydh1981 于 2008-11-16 02:45 编辑 ]

Snap3.jpg

全部回答(3 )

  • ydh1981
    我的方法:
    假设经过t分钟以后水温是42°C,根据能量守恒(42°C达到平衡Q=CM(T2-T2)如下:
    7°C吸收的热量=36KW锅炉经过t分钟提供的热量+原来100L的60°C放出的热量
    4.187x20xt(42-7)=60x(36/4.187)xt+4.187x100x(60-42)

    解方程,最后结果9.78分钟。

    [ 本帖最后由 ydh1981 于 2008-11-16 02:42 编辑 ]
    2008-11-16 02:41:16 来自 PC 评论 举报
  • f_jg2003
    这个要用到微积分吧,早忘掉了。
    2008-11-14 14:28:14 来自 PC 评论 举报