土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10/0.4电力变压器中的0线问题

10/0.4电力变压器中的0线问题

发布于:2005-03-30 08:10:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
以前做的三相四线供电系统中的0线(中性线)都要接地。
这回给医院作的箱变其中一台变压器专供手术室设备的,厂家要求变压器0线不接地,不知道可不可以。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • s9
    s9 沙发
    医院手术隔离变压器不允许接地,其与手术室作局部等电位不矛盾呀。
    2005-03-30 20:17:30

    回复 举报
    赞同0
  • liufengjian2008
    这是一个严肃的问题,是关于安全,我门要想好才能去做和施工,我认为厂家应该给出一个建议呀。但是是在手术室的,就应该考虑安全问题。你是不是没有看好说明书,你要好好考虑呀。
    2005-03-30 13:18:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一台动力柜上有按纽指示灯 是不是一定要配互感器

如果一台动力柜上有按纽 指示灯 是不是一定要配互感器 有无标准?

回帖成功

经验值 +10