土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一12层框剪结构设计中

一12层框剪结构设计中

发布于:2005-03-30 08:06:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一.地震烈度7度.加速度0.15g,三类场地乙类建筑.12*75( 宽*长).层高平均3米
 1.它在方案设计时高层框剪横向框架单个柱不成品,且横向框架梁搭在纵向框梁上?方案合理吗?
 2.高层振行怎么选?
 3.12层沿高度体型分段是多少?
 4.剪力墙主筋类别 怎么选?
 5.周期折减系数是多少?
第一次做高层,请各位做过高层的朋友帮帮忙

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 北斗星云
    北斗星云 沙发
    同意三楼发言。
    2005-03-31 09:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • scs1004
    scs1004 板凳
    1).梁搭梁不利于抗震,最好别用,如果使用
    注意:结点处的负弯矩没有计算的那么大,纽筋,抗剪,不宜算过
    2).6个阵形够了---看质量系数
    3)0.15g 地震力控制,风不起作用,你这项可不填
    4)1.2.3级都行
    5)0.7~0.8 JGJ3-2002 3.3.17
    2005-03-31 09:06:31

    回复 举报
    赞同0