高层(20层)电梯前室照明属于二级负荷吗?
高层(20层)电梯前室照明属于二级负荷吗?
高层(20层)电梯前室照明属于二级负荷吗?
有没有规范规定一定要用双电源供电???/
发布于
2008-11-11 22:40:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
土财主
见民用建筑电气设计规范JGJ16-2008
2008-11-24 14:18:24
来自 PC
评论
举报
lch999
还有更详细的解释吗?
2008-11-23 15:33:23