关于需要接入两路不同给水干管的解释!

发布于:2008-11-11 16:59:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一高层建筑的室外消防环状管网需要两路市政干管供水才行,那么我想问下各位朋友,这个两路市政管是什么情况的两路,是不同水厂的两路吗?:o 麻烦解释下

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • huidongfeng
    huidongfeng 沙发
    如果市政管网是环形的,按照这种设置方式是可以的,但是两路中间必须设置一个阀门井。如果市政管网是枝状的,这种方式是不可以的。这条要求主要针对在市政检修官网的情况下,要保证消防用水。
    2008-12-08 09:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • 自性不迷
    自性不迷 板凳
    :lol 什么问题都要辩证的对待,要结合当地的实际条件来确定,很多的城市就是沿马路敷设一条供水管线,不可能为了解决消防需要两路进水的问题在敷设一条供水管路。那样不现实。在一条供水管路上在一定的距离上引进两条供水管路是可行的。
    2008-11-30 22:08:30