土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 可怕的装修队电工,到底咋回事?

可怕的装修队电工,到底咋回事?

发布于:2005-03-30 21:03:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
装修完成后发现以下问题:

在卫生间,一开始电工将排气扇插座与照明回路接在一起,卫生间灯开,排气扇同时转,我嫌不好。

我要求电工将热水器插座、面盆镜边电吹风插座、排气扇插座放在同一插座回路中,并由卫生间门外的插座控制开关A(双联,另一位是照明开关B)控制排气扇插座、热水器插座。好处是排气扇必须打开,热水器才能使用(电打火、燃气、强排);不用热水器时,插座开关A关断,防止热水器外壳带电(万一:PE线与外壳脱接、相线碰壳、漏开失灵)。告诉大家,不要只以为燃气热水器的燃气泄漏才是杀手,其实漏电更可怕,建议你们赶快回家查查线路!

哪知道,电工接线有问题,户内配电箱微断路器全开时,一切如我意,OK。但当仅断开照明回路微断路器(各房间内的灯开关处于闭合状态)时:
(为了试验,我在热水器插座上插了个带指示灯的遥控门铃,可方便显示该插座是否通电)
1,前述插座开关A不管是开还是关,热水器插座均有电,但:
2,开关A关,排气扇转但转速较慢,同时家里的节能灯闪烁或微亮,亮度比正常送电时低很多;
开关A开,则排气扇停转,所有节能灯被关闭。
3,再把户内配电箱照明回路微断路器闭合,插座回路微断路器断开,则开关A仍能控制排气扇,
热水器插座一直无电。

请问到底这个该死的电工是怎么接的线?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fixer
    fixer 沙发
    dytx 几乎说对了!

    zjpjyw: 我们这儿全年最低温度是零上4摄氏度。平衡式热水器里也有风机啊,电池带不动。

    答案:
    1,卫生间排气扇插座、吸顶灯都接在照明回路上,均分别通过零线(中性线)控制,即门外的双联开关都接在零线上,此乃错误一。
    2,热水器插座上的原零线被撤下,再从该插座左孔(零线接点)引一根导线至排气扇插座开关A,这样,通过开关A来通断这两个插座的共用零线来同时控制排气扇插座和热水器插座,此乃错误二。

    这样一来,当配电箱照明回路关断后,电流从热水器插座经插在该插座上的遥控电子门铃->排气扇插座,经排气扇->照明回路火线->房间各灯具->照明回路零线。结果是排气扇转,但比正常转速慢(电压不够),所有照明灯闪烁、微亮(电压不够)。当开关A闭合,电流直接通至照明回路零线,排气扇、照明灯被短路,故不转、不亮。
    2005-03-31 21:20:31

    回复 举报
    赞同0
  • zjpjyw
    zjpjyw 板凳
    我看不明白楼主的设计思路。而且你自己弄得接线复杂。用双连开关来控制不可取。你怕漏电可以单拉一路线控制热水器选用带漏电的开关。(或者买平衡式的电源用电池的热水器)排气在热水器开的时候必须开,那你零下几度洗澡也开排气?你应该选用带开关的插座给排气。
    2005-03-31 19:31:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多