土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆接地的问题

关于电缆接地的问题

发布于:2005-03-29 20:38:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做一个IDC机房,接列头柜的电缆的铠甲,两头是否都要做保护接地?(电缆的一端接列头柜的空开,另一端接电源滤波器)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mxj
    mxj 沙发
    强电的话两端接地
    弱电的话一端接地
    2005-03-30 10:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • strait
    strait 板凳
    谢谢,因为两端接地确实困难,所以我想一端接在,不知监理那里能不能过。
    2005-03-30 09:23:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3WL11-4P-S是啥意思?

在低压配电室图纸母线下配电柜里标注3VL160-N80-LSI/3P,3WL11-4P-S是啥意思?请各位大侠指教!!!是新标注法。

回帖成功

经验值 +10