关于好图片的意见!!!版主别删,中肯意见。经整理部分地暖施工较好的图片看了论坛里有上面这个帖子中整理的以前的地暖施工的好图片,个人有些意见发表一些。 纯粹个人意见,希望不要让差图给大家误导。难免有不足之处,希望大家指正。这也叫好。里面确实有做的不错的,但是好几张做的欠妥。希望不要给我板砖,我实事求是。第一张:分集水器的关断阀少了一个,如果检修如何处置。还有就是温控线的穿线方式值得商榷。还有这里的混水泵用60泵就可以了,没有必要用80泵吧。压力表是进行水压试验的还是该换回排气阀吧。很少有在这个地方安装压力表试验吧。还有就是卡来非的分集水器装成这样也难为了。他的管应该是错缝装,分集水器都预留了凹槽了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你可能没太注意看,楼主现在供热面积是2.2万,不能按6吨炉全出力考虑,我想煤耗在平均350公斤/时左右较正常,极限不超500公斤,否则该系统就有点问题了
回复 举报