小区12层商住楼 供电问题求教 急急 求大虾赐教
小区12层商住楼 供电问题求教 急急 求大虾赐教
小区12层商住楼 1~4层为商业用房 5~12层为酒店式公寓 地下一层有一个小的人防 整栋楼面积大概1W多点,现在供电只有一个电源 但是这个是二类高层 第二电源该怎么办? 是否需要设置发电机房?
发布于
2008-11-11 13:05:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
tnazxc
应设置自啓动功能的柴油发电机组。:) :lol
2008-11-12 14:42:12
来自 PC
评论
举报
seraphao
原则上如果附近有低压电源做第二电源也可以不做柴发。
具体还是看电源的质量和业主对电源的需求以及楼的档次高低为好。