土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 电缆管道的做法

电缆管道的做法

发布于:2005-03-29 20:03:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
厂区内部道路沿线埋设电缆管道,通至各厂房供电(380/220v),应采用钢管还是PVC管,采用PVC管的详细做法如何?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xyemao
    xyemao 沙发

    行车与非行车的埋深有何不同?
    2005-06-07 18:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • fly171860
    fly171860 板凳
    两种都可以,要注意行车和非行车的埋深是不同的,尤其是在消防通道底下埋,因为消防车比较重,用钢管还要注意防腐.
    2005-05-24 21:02:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多