“消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮。”
其中“ 正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮”大家设计时有这样考虑吗?以前的设计都没有考虑,只是池底加高100即为最低水位。
求教各位

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • song15157
    song15157 沙发
    火灾延续时间内任何时刻随时启动任何一台消防泵
    2009-09-01 10:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • wjh-0310
    wjh-0310 板凳
    04S204上的卧式消防泵和立式的还有所不同。卧式那个没有要求消防水池正常运行时最低水位,只要求了消防水泵满足自灌式启动的最低水位
    2009-03-16 09:46:16

    回复 举报