包括临时用水图纸
工地总用水量Q=q1+q2+q3
其中:
1)q1-----施工用水量
q1=K1×K2×ΣQ1×N÷(8×3600)
=(1.1×1.5×80×1000) ÷(8×3600)
=4.58L/s
K1-----不可预见施工用水系数。取1.1
K2-----施工项目施工用水不均匀系数。取1.5
ΣQ1×N-----最大用水日施工项目的日工程量与相应用水定额的乘积。取80×1000
2)q2-----施工机械用水以及办公区用水,取0.5 L/s
3)q3-----消防用水量,取1.5L/s
4)Q=q1+q2+q3=4.58+0.5+1.5=6.58L/s

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-11-23 10:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • shgl6795
    shgl6795 板凳
    学习了,可以借近使用它,谢谢楼主的分享,
    2016-11-18 10:34:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工图

返回版块

24.14 万条内容 · 331 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某经济连锁酒店的给排水图纸

本工程建筑内的给水,热水及排水管道工程。二. 设计范围1.生活给水系统:1).本项目给水由市政管网直接供给,市政水压不小于0.35MPa。2).生活用水采用上行下给式,分至各个房间的井道向下供水。 2.生活热水系统:1).本工程最高日热水(60°C)用水量为30m /d,最大小时用水量10.6m /h2).系统热水由热水锅炉提供.高温热水85°,低温回水70°。3).热水系统采用全日制机械循环,设备房半容积式换热器和两台热水循环泵,互为备用;热水循环泵的启.闭由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制:启泵温度为50°C,停泵温度为55°C.热水箱的冷水进水管上装设电子水处理仪.4).本热水系统按同程式回水系统设计。供回水均位于原锅炉房。5).热水回水管从各个供水末端分别接出,合并后接至热水循环泵。