我单位空调配电线路:主线路25x3+16 250A空开。分线主开关160A空开 16x3+10。在分4路,用的是60A的单项开关。零线公用。每分支带10台空调。 其中1项带2路空调。
以前用的是单冷的,有1匹和1。5匹。正常使用。现在要换冷暖机1。5匹。线路能承受吗?
要换1匹的呢?
如不行,各位老师给个建议该怎么办?
谢谢了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chuijian100
    chuijian100 沙发
    我是外行,看不太懂.请详细说明.具体怎么选开关和电缆,
    2008-11-18 09:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • sdwfcmj
    sdwfcmj 板凳
    线和开关怎么配置?
    线的载流量应该满足开关的额定电流要求,就这么简单,另外,还应留有余量,还应考虑电缆的敷设问题