土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库多个排烟分区的排烟量如何计算
我接了一个工程,2600平米的地下车库,以前都是按消防局出的消防技术措施书上的每平米60立方米烟量计算排烟量,两个排烟分区按大的分区面积乘120计算,与消防建审相安无事.可如今图审提出应按6次换气次数计算排烟量,可查了汽车库防火规范怎麽也找不到两个防烟分区排烟量如何计算,请兄弟们指教一下,万分感谢

全部回答(6 )

  • jiangqijie0312
    新手受教。
    2014-03-19 11:50:19 来自 PC 评论 举报
  • grxhf12345
    一般按防烟分区的个数设排烟系统,补风系统系统个数可与排烟系统同。
    我个人也有一些想法,不知道对不对,请大家评定。
    1。如果一套排烟系统负担二个防烟分区,排烟风机风量可按最大分区的换气次数6次/h计。
    每个防烟分区的排烟口应尽量与挡烟垂壁相隔远一些。
    2。同一个防火分区的二个防烟分区,是否可设一套补风系统。
    2008-12-19 21:44:19 来自 PC 评论 举报