好像一般是按16层来分界的,天津的规范是一对立管负担层数不超过16层的 我现在总共是33+1=34层的 不过地下一层是公共区。按规范来划分两个区好像是不行的 分三个区好像又不划算的,大家如何想的呢

全部回答(4 )

  • fs023
    天津的规范是 不应超过16层的;由于现在的审图公司还没确定,我是这样想的,地下一和首层在地下一层干管上专门接出一支来供应,2和33层分区,这样不知道能不能说的过去的
    2008-11-12 09:42:12 来自 PC 评论 举报
  • flier_01
    两个区就行了
    一般是不宜超过16层
    不应超过50米
    但是实际上如果只超了一点
    并且校核设备和管道承压都没有问题时
    是可以小范围超越规范的
    为了避免审图时麻烦
    建议事先征的审图办的同意
    这种情况遇到过
    征得审图办同意后
    我们一个53米左右的楼不做分区
    当然
    散热器和管道的承压都选的足够
    节省了一套系统
    给甲方省了很多投资
    2008-11-11 20:55:11 来自 PC 评论 举报
加载更多