地上33层,地下一层采暖如何分区
地上33层,地下一层采暖如何分区
好像一般是按16层来分界的,天津的规范是一对立管负担层数不超过16层的 我现在总共是33+1=34层的 不过地下一层是公共区。按规范来划分两个区好像是不行的 分三个区好像又不划算的,大家如何想的呢
发布于
2008-11-10 16:45:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
fs023
天津的规范是 不应超过16层的;由于现在的审图公司还没确定,我是这样想的,地下一和首层在地下一层干管上专门接出一支来供应,2和33层分区,这样不知道能不能说的过去的
2008-11-12 09:42:12
来自 PC
评论
举报
flier_01
两个区就行了
一般是不宜超过16层
不应超过50米
但是实际上如果只超了一点
并且校核设备和管道承压都没有问题时
是可以小范围超越规范的
为了避免审图时麻烦
建议事先征的审图办的同意
这种情况遇到过
征得审图办同意后
我们一个53米左右的楼不做分区
当然
散热器和管道的承压都选的足够
节省了一套系统
给甲方省了很多投资
2008-11-11 20:55:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fs023
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
29
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 577 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
一般是不宜超过16层
不应超过50米
但是实际上如果只超了一点
并且校核设备和管道承压都没有问题时
是可以小范围超越规范的
为了避免审图时麻烦
建议事先征的审图办的同意
这种情况遇到过
征得审图办同意后
我们一个53米左右的楼不做分区
当然
散热器和管道的承压都选的足够
节省了一套系统
给甲方省了很多投资