电缆埋管过街问题

发布于:2008-11-10 15:54:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆直埋敷设时,过路穿钢管,坡度不小于1%,钢管两端怎样处理?如果用防火堵料封堵是不是一但进水反而让水存在里面了。
请了解做法的同仁给予指教。

62F606F27757727C924263CE16A8CD4C.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xueping518
    xueping518 沙发
    2011-04-29 14:27:29

    回复 举报
    赞同0
  • caochong-1689
    caochong-1689 板凳
    回复3楼的,管子按规范不能下弯30度的,规范要求不大于2.5度的(电力电缆设计规范)
    楼主你让管子整体稍微倾斜,水不就流出了吗?
    不要嫌水流的不干净呀,设计施工好多都是减免问题的出现程度,而完全避免问题发生往往不可能滴。
    楼下请评论。