第6.2.6条-----后张法构件的预应力钢筋采用分批张拉时,应考虑后批张拉钢筋所产生的混凝土弹性压缩(或伸长)对先批张拉钢筋的影响,将先批张拉钢筋的张拉控制应力值σcon增加(或减小)αEσpci。此处,σpci为后批张拉钢筋在先批张拉钢筋重心处产生的混凝土法向应力。
此处的αEσpci中的αE在6.1.5条解释为:钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值:αE=Es/Ec
上述的6.2.6是描述预应力钢筋的,所以此处的αE应该为αp才是
αp在附录E的解释是,αp-----预应力钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值。
感觉应该是这样

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yufeisheng
    yufeisheng 沙发
    感激楼主的大公无私的奉献,祝好人有好报,多谢啦,呵呵
    2008-11-27 22:08:27

    回复 举报
    赞同0
  • sh-lkm
    sh-lkm 板凳
    :victory: :victory: :victory:
    2008-11-16 15:25:16