<供配电系统设计规范>
第4章对于供电电压选择有明确规定:电压选择应该根据用电容量,用电设备特性,供电距离,供电线路回路数及当地电网现状及发展规划等诸多选择.
2009-04-10 10:58:10
赞同0
-
qhuanli
板凳
我觉得35KV还是有优势的,你们说一个工厂20000KVA的容量,要用10KV去搞设计,是不是很麻烦.
2005-06-28 16:32:28
赞同0
加载更多比如有些开发区远离地区电网,开发区初期资金很有限,用电容量也有限,它们也可能采用35KV直降.等等 供配电系统设计规范>