土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防问题请教,高手请进

消防问题请教,高手请进

发布于:2008-11-10 11:33:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水泵房,闸阀装在止回阀后面,闸阀采用暗杆闸阀.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zxy008
    zxy008 沙发
    闸阀需装在止回阀的后面,因为止回阀检修的次数多,关闭阀门可以不影响系统,消防上规定闸阀需用明杆闸阀。一般是通不过消防验收的。
    2008-11-11 21:24:11

    回复 举报
    赞同0
  • sbwwcel
    sbwwcel 板凳
    消防问题请教,高手请进
    2008-11-10 15:24:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《简易自动喷水灭火系统设计规范》

大家好啊,不知道哪位仁兄设计过《简易自动喷水灭火系统设计规范》(DB51/T 537-2005),最近接手个项目要用到这个规范。四处都没有买到这个规范,设计过的XDJM,赐教下哈,简易自动喷淋的设计参数是多少哈?:(