土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高烈度区的力墙结构中连梁超筋的处理

高烈度区的力墙结构中连梁超筋的处理

发布于:2008-11-10 10:42:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我说说我们院的做法:1.连梁一般情况是抗剪超筋,对此是连梁纵筋按计算配筋,箍筋按最大配箍率,但是箍筋直径要视梁宽定,不宜过大,如200的梁箍筋直径不宜大于12。2.将连梁刚度减小重新计算,对比两次计算结构对超筋连梁两侧的剪力墙暗柱取较大值配筋。其中连梁刚度降低的方法有几种:1.用虚梁代替超筋连梁;2.将超筋连梁点为两端铰接。3剪力墙抗震等级不变,框架抗震等级变为四级。
在高烈度区的高层剪力墙结构中,计算的连梁超筋是常见的情况,对于这种情况,大家都是怎么处理的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    请高手赐教,谢谢
    2014-06-20 10:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • wkh1111
    wkh1111 板凳
    我也不知道怎么搞的。。
    2013-10-12 08:42:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求救,大家来帮帮忙,在线等

请问多层砖混结构的住宅楼10CM的现浇板钢筋保护层厚度可以为1CM吗?

回帖成功

经验值 +10