发布于:2008-11-10 10:42:10
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我说说我们院的做法:1.连梁一般情况是抗剪超筋,对此是连梁纵筋按计算配筋,箍筋按最大配箍率,但是箍筋直径要视梁宽定,不宜过大,如200的梁箍筋直径不宜大于12。2.将连梁刚度减小重新计算,对比两次计算结构对超筋连梁两侧的剪力墙暗柱取较大值配筋。其中连梁刚度降低的方法有几种:1.用虚梁代替超筋连梁;2.将超筋连梁点为两端铰接。3剪力墙抗震等级不变,框架抗震等级变为四级。
在高烈度区的高层剪力墙结构中,计算的连梁超筋是常见的情况,对于这种情况,大家都是怎么处理的?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报