关于小区的0.4kV动力箱

发布于:2008-11-09 23:46:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区的配电房内除了高压柜和配变外,另 有10多台低压动力箱(先称为1级动力箱),从1级动力箱出到每栋楼前的动力箱(2级动力箱)。
问题:1级动力箱内的进线开关配空开(跳闸时间1.5s),然后出线选隔离开关加熔断器;2级动力箱内进线开关配空开(跳闸时间1s),出线选隔离加熔断器;
这样有何不妥?(2级动力箱后面就是用户的PZ30配电箱了,里面都是DZ47的小空开了)
请说出自己的意见,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • caochong-1689
    caochong-1689 沙发
    回复2楼;
    感谢指出隔离开关分级的问题,我开始没考虑,谢谢。
    还有一点要确认:动力箱的进线选空开,出线选隔离加熔断器这样的想法是正确的?(若进出线都选断路器的话,整定时间没法分)
    2008-11-10 08:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • zzh521syc
    zzh521syc 板凳
    1级柜和2级柜,分别选用了多大的隔离开关?大小要分级,如果大小相同的话,就算时间间隔有0.5S,但是还会有可能出现误操作!!
    2008-11-09 23:55:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于小区10kV配电柜的问题

看到一个小区配电房的图纸,公共母排,6面柜子。2个进线,1个PT,3个出线。可看型号,全是HXGN的。纳闷,为什么不用XGN的,那个H是指环网的意思,这样的布置有选带环网功能柜子的必要吗?我是新手,期待大家解惑。谢谢。