电气规范:





2.6.l
手携式电气设备应用专用芯线接地,严禁利用其他用电设备的 PEN 线接地; PEN 线和接地线应分别与接地装置相连接。
2.6.2
手携式电气设备的接地线应采用软铜绞线,其截面不小于 1.5mm ²。
2.6.3
由固定的电源或由移动式发电设备供电的移动式机械的金属外壳或底座,应和这些供电电源的接地装置有金属的连接;在中性点不接地的电网中,可在移动式机械附近装设接地装置,以代替敷设接地线,并应首先利用附近的自然接地体。
2.6.4
移动式电气设备和机械的接地应符合固定式电气设备接地的规定,但下列情况可不接地:
一、移动式机械自用的发电设备直接放在机械的同一金属框架上,又不供给其他设备用电。
二、当机械由专用的移动式发电设备供电,机械数量不超过 2 台,机械距移动式发电设备不超过 50m ,且发电设备和机械的外壳之间有可靠的金属连接。
第三章
工程交接验收
3.0.1
在验收时应按下列要求进行检查:
一、整个接地网外露部分的连接可靠,接地线规格正确,防腐层完好,标志齐全明显。
二、避雷针(带)的安装位置及高度符合设计要求。
三、供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求。
四、工频接地电阻值及设计要求的其他测试参数符合设计规定,雨后不应立即测量接地电阻。
3.0.2
在验收时,应提交下列资料和文件:
一、实际施工的竣工图。
二、变更设计的证明文件。
三、安装技术记录(包括隐蔽工程记录等)。
四、测试记录。