29层,1-14层低区,15-29层高区,4个单元
主管道设于管井,分户供暖,
有一个单元阀门老是断裂,
请高人指点

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zjh112275
    zjh112275 沙发
    阀门处设置 一段软接
    2008-11-12 15:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    这样就肯定是拉坏的啦
    只有这一个坏
    可能是因为这个立管安装的某些问题
    比如说
    从地下室入管井时
    的水平管道底部和管井墙的套管或洞口距离太小
    热伸长时
    立管无法向下伸长
    就全部向上伸长
    导致伸长量太大
    拉坏阀门