水轮发电机励磁问题求助
水轮发电机励磁问题求助
有一台1600kW的水轮发电机,电压6300的,励磁是老的可控硅励磁。现在出现起励后电压在4300内可以稳定调节,可是到4300以上时瞬间就过压了,试了几次都这样。检查了测量回路PT没问题,调节器也换了另一台机组的,三个可控硅和续流二极管也更换了,症状一样的。请高手指点一二。
发布于
2008-11-09 15:53:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
plplpl8
天啊,我也遇到这个问题哎,有哪位高手能解决。
2011-07-14 22:21:14
来自 PC
评论
举报
yinrf490128502
是电位器调节励磁的吧,可能是自动或者手动整定角出了问题,可以试试。