发布于:2008-11-09 13:15:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
昨天检查一台5P华宝空调蒸发器结冰,停机化冰后重新开机,室内风扇正常,毛细管后节蒸发器起霜.低压0.28mpa.初初步结论为过滤器堵塞.(前一个月刚检查雪种正常).拆下清洗过滤器清洗发现过滤器很脏.经清洗过滤器重新装上支开机低压4.2mpa基本正常.然而又出现新问题回流管后面部分起霜,听电工讲上半年换过蒸发器.可能蒸发器翅片较稀.谁有这方面的经验可以请教一下.有什么方法可以解决这个问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mzfsyrj
    mzfsyrj 沙发
    是蒸发器后靠近压缩机那里结冰,是不是毛细管(过滤器)微堵了,雪种大多了,造成高压过高,低压偏低,蒸发温度变低造成.蒸发器由于有风吹而可以散冷而不起霜,后面部分由于没有同吹而温度较低而结冰,如果能请荣昌老师来分析一下多好啊.
    2008-11-11 12:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • indiasun
    indiasun 板凳
    回气管后面部分结霜?后面指的是哪里啊?
    如果指的是蒸发器后面一点的回气管的话,那应该是蒸发器的换热面积不够,过热度太小。把毛细管换成更细的,或者更长的,让节流能力变大些,我想应该可以解决。又或者减少制冷剂的量,也可以解决问题。
    如果指的是靠近压缩机的那一段结霜,而靠近蒸发器的那段没有结霜的话,我还真的不知道,好像也没有见过。

    [ 本帖最后由 indiasun 于 2008-11-10 10:05 编辑 ]
    2008-11-10 10:00:10

    回复 举报
    赞同0