土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板弯矩方向的问题

板弯矩方向的问题

发布于:2008-11-08 21:33:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
四边简支双向板在均布荷载下计算内力时,查手册中有如下说明:
Mx——为平行于lx方向板中心点的弯矩;
My——为平行于ly方向板中心点的弯矩;
比如一个板Lx=1,Ly=2,查表Mx=0.0965*q*Lx^2,My=0.0174*q*Lx^2,Mx较My大则平行Y方向钢筋应配置较X方向多(我的理解是Mx是弯矩矢量方向平行X轴,则其抵抗钢筋平行Y方向),但从概念上讲平行短边方向(即X方向)应配置较多钢筋,故出现矛盾,以上疑惑是否是我对弯矩方向理解有问题,请各位指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liukai0910
    liukai0910 沙发
    M的矢量方向是通过q和l以矢量相乘得到的,而平时用到的弯矩的方向的定义是以受拉侧为准的;实际上时两个不同的概念
    2012-02-03 18:29:03

    回复 举报
    赞同0
  • sh-lkm
    sh-lkm 板凳
    MX指平行于Lx的弯矩,这里的平行不是指弯矩矢量方向吗?按楼上的说法刚好是弯矩平面平行Lx,是这个意思吗?
    2008-11-16 17:21:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

六层砖混结构的结构柱问题`能否少?急

:( 六层的砖混结构民房 三干 下面就4根结构柱` 上面都是用砖垒起来的`目前做到三楼 少了12根结构柱`是不是会有危险?请高手解答 `我是菜鸟 不怎么懂 但是我感觉做完后会出先墙面横向裂缝

回帖成功

经验值 +10