土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 砖混结构基础

砖混结构基础

发布于:2005-03-29 10:38:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
以下是一层素向导荷结果/标准组合

1/我想请教有没有办法让pm直接出来就是线荷载?而不是某个构造柱底或一段墙底的总荷载

2/另外在计算墙下条基时,每个小段墙下的线荷载都不是完全一样的(我是以每个构造柱为墙的分界),这样的话,构造柱下的集中荷载在相临两段墙之间怎么分配呢?一半一半吗?算起来好麻烦。
请教各位的方法。


1112064105273.jpg

  • eliang_zh
    eliang_zh 沙发
    软件中有分配无柱节点荷载选项,直接出来就是线荷载。
    把同一轴线上相近的荷载加权平均就行了。
    2005-03-29 13:18:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 642 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教新旧基础结合部位的处理方式?

俩栋宿舍楼相邻,旧楼高5层,新楼高6层,旧楼设计时预留了双墙的基础,缝宽30,请问我设计时可以利用原设计的基础吗?如何考虑不均匀沉降的问题呢?原缝宽合适吗?请各位大虾指教,多谢了先!(请见附图)

回帖成功

经验值 +10