娱乐场所排烟问题?

发布于:2008-11-08 16:43:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建规》9.1.3 条:下列场所应设置排烟设施:

5 、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;


有以下问题:
1、200平方米指所有房间总建筑面积,还是指某个大于200平方米的房间?
2、设置在地下或地上四层及以上的歌舞娱乐场所,其每个房间均需排烟吗? 比如说通廊式KTV场所,房间内无自然排烟,那么每个房间都设机械排烟口?

望提供可靠依据或经验做法。

[ 本帖最后由 dq119 于 2008-11-8 16:49 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lsl040520
    lsl040520 沙发
    大于200平方米的房间,无法自然排烟
    2011-03-23 14:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    1、指某个大于200平方米的房间,无法自然排烟
    2、设置在地下室或地上四层及以上的歌舞娱乐场所,其每个房间均需排烟。防烟分区面积不大于500平
    2011-03-21 22:50:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。