暖通空调
\
暖通制冷设备选型
\
新风量如何确定
新风量如何确定
局部排风量+正压要求量之和与卫生要求量,;两者中取大值以后是否还要与10%的送风量再比较取大值
发布于
2005-03-29 09:29:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jswgq-55
1、正压要求
《1》规定采用缝隙法或换气次数法计算。
2、健康要求:40m3/( per·h);
3、按总风量百分比计算(规范2);
垂直单向流100级,2%;
水平单向流100级,4%;
非单向流1 000级,10%;
非单向流10 000级,20%;
非单向流100 000级,30%;
此是净化教程内容。
2005-04-21 13:33:21
来自 PC
评论
举报
jswgq-55
应取大值,个人观点。
2005-04-21 11:06:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wangyiqun
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通制冷设备选型
返回版块
2.64 万条内容 · 401 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
《1》规定采用缝隙法或换气次数法计算。
2、健康要求:40m3/( per·h);
3、按总风量百分比计算(规范2);
垂直单向流100级,2%;
水平单向流100级,4%;
非单向流1 000级,10%;
非单向流10 000级,20%;
非单向流100 000级,30%;