发布于:2008-11-08 01:27:08
来自:水利工程/水利工程设计
[复制转发]
本人设计的一座水库因大坝坝体、坝基渗漏来严重,坝体采用混凝土防渗处理,坝基灌浆处理,鉴于投资高,根据专家意见,采用混凝土防渗内预埋PVC灌浆管,以节省造灌浆的投资,在施工中,因泥浆浮力过大,PVC灌浆管都在下到12米左右折断。后来采用先下5寸钢管.再下PVC灌浆管,PVC灌浆管虽然能下到20米左右再也下不了。后来采用钢筋连接四根同时下管,情况不乐观,由于本地首次使用,没经验,再者经专家提出,应该有成功实例,望同行献计。
[
本帖最后由 cyc_lc 于 2008-11-8 01:30 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报