请教如附件的商住楼要求每户三相电,怎么配电?

发布于:2005-03-29 00:06:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前没有做过,心里没有底,不知道怎么配电?主要问题:每户考虑多少KW?我按住宅6KW的标准考虑的话,一户计算负荷可以达到28KW,太大了。20户达到560KW总容量。哎,高手请帮忙。每户配电箱如图可以吗?

1112026192182.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ilove0799
    ilove0799 沙发
    照明插座分相序设计,予留三相动力箱!每十户一处总进线。每户15-20KW应该够了,同意此观点,最近做了一个案子,也是同类型的,我也这么做的,可以的,而且是通过图审的
    2005-05-24 14:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • 4622626
    4622626 板凳
    规范有要求超过20KW就得用三相电了,每户真超过的话,那就只在商场部分用三相,住宅的用单相,我想这样配电会合理一点...
    2005-04-20 23:31:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

到底是中性线断路故障还是相线对地短路故障?

我市供电公司在某路段装设公用变压器一台,共计有4家单位的住宅和办公楼使用这台变压器。各单位进户都有配电盘和保护装置。2005年3月23日晚,雨,4家单位用户发现个别灯泡亮度异常(特别亮),持续一段时间后,一些电器冒烟烧毁(空调、电视机、电脑、日光灯等)。用户认为是供电公司的供电出现问题,要求赔偿。供电公司到现场检修后称:由于某1家用户的电缆线老化对中性线短路,造成中性线带电引起电压升高,造成其它3家的电器烧毁,不予赔偿。根据我的分析:应该是变压器的中性线断路引起中性点偏移,造成负荷较小的一相电器供电电压升高烧毁,但供电公司拒不承认。请各位高手帮忙分析。