土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位水箱+屋面增压设施+泵房稳压设施

高位水箱+屋面增压设施+泵房稳压设施

发布于:2005-03-28 21:57:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做北方某城市一多层商场,本来想省掉屋面消防水箱而做稳高压消防系统的,但据说当地消防局要求必须设高位水箱且需加增压装置(除非满足最不利消火栓7M水压--呵呵,这都是高规了--和最不利喷头0.05MPa,但我消防水箱实在设不了那么高),而且位于地下的消防泵房内还要求设稳压泵和气压罐。
高位水箱+屋面增压泵,(气压罐)+泵房主泵,稳压泵+气压罐,有必要么?
不过看来肯定要这么做了....

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • bys1960
    bys1960 沙发
    我认为消火栓给水系统(指多层)可不设消防泵和增压温压设备(但要看该建筑物处的自来水可自利用水压),规范对消火栓给水系统消防水箱高度并没有说要保证最不利消火栓水压7M(建规),只是设在建筑物最高部位即可。喷淋系统应设增压温压设备。
    2005-04-07 16:23:07

    回复 举报
    赞同0
  • bys1960
    bys1960 板凳
    屋顶设一套增压温压设备即可。
    2005-04-07 16:07:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷的设置

各位同仁: 小弟对〈〈给排水技术措施〉〉中的自喷设置有些疑惑,请大家帮忙一下。 措施中说设在地下、半地下;设在建筑首层、二层及三层,且建筑面积超过300平方米;设在建筑四层及四层以上的公共娱乐场所应设自喷。疑惑是其中的300平方米具体指的是什么,是一个房间的面积,还是单层中设有公共娱乐房间的面积总和,或还是首层、二层、三层的设有公共娱乐房间的面积总和。小弟有些搞不明白,望各位同仁给以指点,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10