阅读下一篇
请问:35KV变电所 改为 110KV变电所......?我公司现供电线路为35KV进线,主变为S9-16000/35,二次侧电压10.5KV;因公司上了自备电厂,发电机为4.5MW(并网不上网)、10.5KV,为了节省基本电价、降低电价,想把变压器减容为12000KVA,并将进线改为110KV。要我在下周一前做个初步的预算~好和供电局和总公司去谈~求教各位:1)、110KV/10.5KV 、12000KVA 的油浸式变压器(无载),S9还是S11好,大概多少钱?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
cwsen
沙发
4楼说的有道理,如果主变要转为检修状态则地刀要投入,并且验电后两侧挂地线.若转为备用则一般不投地刀.
2009-10-09 16:20:09
赞同0
-
qiufong6661
板凳
国家电网公司设备状态检修规章制度和技术标准汇编
2009-10-08 17:51:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报