如何确定柴油发电机的通风面积及发热量?
如何确定柴油发电机的通风面积及发热量?
300kW的柴油发电机,如何计算其通风面积,
发布于
2005-03-28 20:50:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
李兴龙机电科技
看看朱林根《民用建筑变配电设计》。至于通风计算,每个电气设计手册都有。
2005-03-29 14:14:29
来自 PC
评论
举报
yangjs
V=H/D*Cp*T
V:通风量, /min(cfm)
H:机组对环境空气的热辐射量,kw (Btu/min)
D:38C(100F)时的空气密度,1.099kg/ (0.070lb/ )
Cp:空气的比热,0.017kw.min/kg.K (0.24 Btu/ºF)
T:机房的允许温升,ºC,以7~10ºC(15~20ºF)为宜
其中机组对环境空气的热辐射量除了可在型录上查得的柴油机及发电机对环境温度散热量以外,还应计入在机房内安装的排烟管及消音器散发的热量。
2005-03-29 13:49:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
huahua_79
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
108
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
