技术要求:
1.吸收塔的安装除标明要求外,其他应满足“吸收塔安装验收规范”,筒体材料应符合GB3272-88标准要求;
2.吸收塔的装配精度应满足下列条件:塔体圆度<0.5%塔体半径;垂直度<0.2%,且不大于20mm;内径误差<±8mm;打磨后焊缝高度<±0.5mm;3.所有焊缝作100%UT超声波检测(Ⅱ级要求)和100%PT着色渗透检测(Ⅰ级要求),T型焊缝还需作25%RT射线检测符合Ⅱ级要求;
4.吸收塔装配完成后,应做作水压试验和基础沉降试验。
5.所有管接口法兰除注明标准外,其余均采用GD86-0506,PN1.0标准。