电容补偿柜就是为了提高功率因数,节约电能,可是一台电容要几十安培电流,差不多区8路或10路也要好几百电电流。如果消耗电能,那么补偿完的电能岂不被它耗费掉了,请高人指点
发布于
2008-11-07 09:37:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhangwang700420
谢谢!真是受益呀.以后还要来此多学习
2008-11-10 08:24:10
来自 PC
评论
举报
wysh
低,0.25W/千乏,如果一台300千乏的电容柜,光电容器的损耗每月就是: