土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 单相电机不能启动 了 谁来帮一下·急啊

单相电机不能启动 了 谁来帮一下·急啊

发布于:2008-11-06 22:44:06 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
我有个单相潜水泵,线路都是通的,我用表打全都是0·绝缘还是好的,通电后不转 ··有点电流声音 但是家里面的电灯都在闪 ··也不转··电机是有4个接线头的 ··4个接头好像电阻都差不多··问一下大家是什么原因··在问一下高手4个接头的怎么判断主绕组和副绕组 ··

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cofferyang
    cofferyang 沙发
    检查启动电容。很可能是3楼讲的那样。
    2008-11-09 21:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • panshaolu
    panshaolu 板凳
    估计是还没接起动电容。
    2008-11-09 12:18:09

    回复 举报
    赞同0