土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论:供配电与资源浪费

讨论:供配电与资源浪费

发布于:2005-03-28 16:54:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
旧有(80年代初)设计人员的速算口诀:冷床50,热床75,电热100,其余150;
10下五,100上二,2535四、三界,70,95两倍半。其中前一句讲由功率推电流(每100KW工业负荷所折算的电流)。后一句讲由面积电流推线径(前一个数为线径,后一个数为电流/线径比,比如10方线可过50A ,16方线可过64A,50方线可过150A,注意:以上是铝线,铜线还要升一级)
――《工厂供电计算口诀》湖北工业建筑设计院 李西平编
比如一个车间有80kw的刨床,按照以上口诀,计算电流为40A,使用BV-5x6mm2足以。而现在,刚搞完一个项目,配了BV-4X70+1X35,供电局颇有微词,应该用95才好。按照道理,现在的工业设备功率因数比以往提高,电线载流率提高,但相差反而那么大,是否说明现在设计院及供电局过分求稳,导致大量的资源浪费,我国单位GDP所消耗的资源全球最多,这也是原因之一吧。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yunping
    yunping 沙发
    我想可能是由于设计时考虑余量及机械强度等原因吧,另外目前的线材市场鱼目混珠现象严重,线材标准多种,如:国标、部标还有厂标,线截面除很多与国标相差甚远,同时材质也有差异,更有甚者从中捞外快,使得设计时不断放大余量来解决,设计人员是受气蛋,出了问题是混蛋,超了费用是笨蛋,为了保名装傻蛋。
    2005-03-29 13:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • leedreamfly
    leedreamfly 板凳


    按载流量47A,那么40A的回路断路器长延时选择45A?
    2005-03-29 12:40:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多