低压电容自动补偿控制器取样能改在高压二次线上吗?低压电容自动补偿控制器取样能改在高压二次线上吗?在10kV进线柜有个功率因数表。供电局考核的是高压进线柜的无功电能表。这里的高压10KV柜还控制着三个小变电站,因高压没有电容补偿装置,高压的功率因数常在0.87左右,达不到理想状态。该开关站有套低压侧电容补偿装置。由于低压侧供电基本供给住宅区,检测的功率因数达到理想值0.99,实际上都没机会投送。值班人员为了满足供电局的考核,只能眼看高压功率因数表,根据情况投放或退出低压补偿电容。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句错啊, 我们做过空分项目, 空气中分离氮, 氧气, 几万立方氧气, 从来没有防爆啊, 空分的企业如 法液空, BOC, 林德, 他们在中国有很多空分厂, 那有按防爆做的