土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯板负筋取底筋一半是什么道理?

楼梯板负筋取底筋一半是什么道理?

发布于:2005-03-28 16:31:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
04G101中这么说的。是什么道理?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jianlei696
    jianlei696 沙发
    我在TSSD里都是考虑支座嵌固左右!
    2009-09-15 16:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • herunfeng3333
    herunfeng3333 板凳
    梯板上部筋取下部筋的一半不合适,因为楼梯板在转向平台位置与平台板是刚接的如取一半则对楼梯板的支座处配筋不安全.
    2005-04-09 08:15:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多