土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 合理的结构布置及几种特殊结构的抗扭措施

合理的结构布置及几种特殊结构的抗扭措施

发布于:2008-11-06 15:24:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
合理的结构布置
1.抗侧力构件布置应对称,均匀,周边,立面不宜单侧内收,对于复杂、不规则的建筑结构,在条件许可时可采用防震缝划分为平面简单、对称、规则的结构单元。
2.减少各层质量中心与结构刚度中心的偏心距。
3沿竖向结构抗侧刚度宜均匀变化,力求各层刚度中心、质量中心在一条垂直线上。
4.在满足承载能力,稳定性,剪重比,层间位移角和各项抗震构造要求的前提下,结构的抗侧刚度不宜过大。结构抗侧刚度在平面上的分布,应周边强,中间弱。
5.结构层扭转刚度沿高度宜均匀变化,不宜突变,避免出现抗扭薄弱层。
6.对于平面复杂、具有凹进、楼板开大洞的结构,应采取加强楼板整体性的措施,较深凹槽宜设拉梁和连接楼板,开大洞口周边设加强的边梁,对凹角楼板增设斜向加强筋。
7.对于扭转变化较大的结构,尤其是带转换层、错层、大底盘多层塔楼结构受地震扭转影响大的外围剪力墙及其约束边缘构件和构造边缘构件应加强抗震构造措施,特别是角柱的抗震构造措施。
几种特殊结构的抗扭措施
1.超长结构
1)在可能条件下,宜设防震缝,将其划分为长宽比不大于3的结构单元。
2)宜在两端各设置一榀具有较大抗侧刚度的钢筋混凝土框架,或带翼墙,端柱的剪力墙;必要时在两端可设钢筋混凝土筒。
2.框筒结构核心筒尺寸宜大于1/3倍外框架长度。
3.裙楼较长,主楼与裙楼偏置较大的结构。
1)在可能的条件下,设防震缝将裙楼与主楼脱开,划分为若干规则的结构单元。
2)宜沿裙楼端头周边及对称部位设置适量剪力墙或混凝土筒,加强裙楼的抗扭刚度,减小裙楼的扭转。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jasurelee
    jasurelee 沙发
    一句话,尽量使得结构规则合理
    2011-02-16 11:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • pkpmcad2015
    pkpmcad2015 板凳
    谢谢楼主分享
    2011-02-15 21:30:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱子该做多大?

一个总跨度是42米(中间还有个柱子,就是两个21米跨),柱高10米,柱距是6米,单层,是搁置预应力梁的,柱子该定多大啊?

回帖成功

经验值 +10