110kV架空线LGJ-95的导线,现在输送25000kVA的单相电+12500kVA的三相电,导线能不能满足要求,
个人计算的是实际电流为293.2A,而35度的环境温度下允许最大电流是294.8A,是不是太勉强,
是不是还要留裕量,能不能满足要求,请教下高手,急!!谢谢了
  • 马嘉明
    马嘉明 沙发
    期待中.................
    2008-11-06 20:12:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。