土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问高层建筑内普通生活负荷能否用YJLV(铝芯交联)电缆?
请问高层建筑内普通生活负荷能否用YJLV(铝芯交联)电缆?查规范好像不是很明确,急盼答复!

全部回答(6 )

  • fitman
    一般生活负荷的干线可以用铝或铝合金电缆。
    套内配电要用铜的,支线要用铜的,分干线线径小于35的也宜用铜的。
    2014-11-10 09:13:10 来自 PC 评论 举报
  • langhua2010450
    高层建筑都是采用铜芯的
    2014-11-09 19:59:09 来自 PC 评论 举报