土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教:钢结构抗剪键问题

请教:钢结构抗剪键问题

发布于:2008-11-06 11:07:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人负责的施工项目,在钢结构柱脚安装中,发生如下问题:
由于技术员失误,出现三个基础柱顶标高低于设计标高3cm,原设计柱顶与钢结构柱底板间的膨胀混凝土厚度为5cm,抗剪键深入抗剪槽100cm。目前为膨胀混凝土8cm,抗剪键深入抗剪槽7cm。
请教各位,这对结构受力是否有致命影响。是否需要整改加固;
抗剪键是抵抗水平剪力,保证混凝土接缝质量是否可以不用加固?
谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • turbochangers
    turbochangers 沙发
    楼上几位说的有道理,但最好还是问一下设计有没有把抗健件的承载力算进去,没有的话,就直接靠柱底板与混凝土间的摩擦力承受,80mm厚的灌浆料有点大,假如柱底板较大时,可以开几个80-100的气孔,平均每平方米一个,保证二次二次灌浆料的密实充满(个人看法)
    2010-02-04 11:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhoushuohao
    zhoushuohao 板凳
    抗剪键作用不大,楼主大可放心,其实注脚处的摩擦力抗剪是很大的,在设计过程都没有考虑进去
    2010-02-04 09:53:04

    回复 举报
    赞同0