正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.86 万条内容 · 2078 人订阅
阅读下一篇
我公司生产的直流屏交流进线用的是三相交流接触器,线圈电压是220v的,我们在现场调试的时候,业主提供的交流进线通过了一个四极空开和一个四级漏电开关来保护进线,但是当我们合上柜子的交流进线开关时,对方的漏电保护总是要跳闸。我们检查了柜子里面,没有漏电的情况,而且零线也不接地,真的不知道是什么原因,有那位高手指导一下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、采样电压或电流的线序错误,简单说,就是:应该接A相的电压接到B相或C相去了,或电流出现同样的错误。导致采样信号出错,显示自然不对。请好好检查线序。
回复 举报