土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教高手:HEPA DOP测试问题

请教高手:HEPA DOP测试问题

发布于:2008-11-06 02:10:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
目前做一生物工程项目,在对安装后的HEPA做DOP泄露测试时,用光度计检测时很多都过不了,而改用粒子计数器测试时都可以过,不晓得什么原因,请业内高人指点!不甚感激!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dzg365
    dzg365 沙发
    装计数器啊.上游一个,下游一个,这样测效率.

    如果捡漏,上游要求达到一定浓度,就可以把计数器拿到下游测.

    另:药厂检漏重点是过滤器本身和风口的密封是否有漏点.不是过滤器的效率.
    2008-11-20 12:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • dzg365
    dzg365 板凳
    首先上游浓度要 相同,很多时候,我们用计数器的时候没有在上游散发DOP,只是用空调系统直接吹,上游浓度不足,肯定扫不到泄露啦.
    如果上游都有确定浓度的DOP,光度计通不过,计数器更通不过!
    2008-11-20 12:08:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电子厂房工艺管道施工求助

急须电子厂房的工艺管道的施工工艺,哪位大哥能提供一份?先谢谢了!

回帖成功

经验值 +10