土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于SF6变电所的通风问题

关于SF6变电所的通风问题

发布于:2008-11-05 23:26:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范中提到装有六氟化硫的配电装置和变压器的房间,其排风系统应考虑有底部排风口。

那么风量应该怎么取呢?是按照事故通风的量吗?总的通风次数是不是应该为10+12次?
难道底部排风口平时也开启吗?需不需要电动阀控制。
我的思路是这样的,大家看对不对:
1.风机双速(22次通风量),平时低速(10次通风量),事故时高速。
2.风机按照排除热量(10次)+排除SF6(12次)计算风量;
3.双电源,双开关。

当然,规范上也并没有明确这个下部排风是不是事故通风,还只是一个预防措施,
是不是简单的理解为:还按照普通10次计算风量,只要做下部排风口就可以了?

[ 本帖最后由 wzh105 于 2008-11-5 23:32 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yullar
    yullar 沙发
    上下共同保证12次的换气次数就可以。目前变压器室基本上都和配电装置室分开了。不建议何在一起。
    2011-01-12 14:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    没有 做过这种通风
    不知道你 指的 规范是 哪个
    但是排除热气的 风口应在 上侧
    如果六氟化硫比空气重
    事故通风口应考虑在下面
    我 觉得这两个系统可以分开做
    如果合用一台风机
    也 没有必要把两个风量累计起来吧
    因为这两种情况不会同时用的
    2008-11-06 19:53:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。